가능동 707통장집의 난방주배관교체
canaa  2018-06-23 09:16:40, 조회 : 80, 추천 : 34



        2018-06-20~22
알로에마임 사장부인(010-4203-6732)

상담내용 -201호의 보일러 난방배관에서 물이 빠져 나가  보일러가 작동이 안된다고 함
              --귀뚜라미 보일러기사--

출장상황 -상향식으로 1층에 보일러가 있고, 201호를 난방하는 상황.
               분배기는 2개1조중 하나만 화장실안에 노출되어 있고, 하나는
               감추어진 상황. 보일러 난방보충수에 물을 채워도 금방 빠져나가
               압이 0으로 떨어짐. 화장실 장판을 열어보니 습기가 많음.
               깨보니 난방관이 철관으로 되어있는데, 오래되어 다 삭아 여기 저기 샘.

작업내용 -201호 난방배관이 202호거실을 거쳐 작은방에서 보일러실로 내려가고 올라가므로
              201호와 202호 난방주관과 분배기를 전면교체함.